Página 1 de 1

Ajuda no tipo de instalação a realizar em casa

Enviado: 26 set 2024, 00:16
por tmrf21
Boa noite.

Vivo num apartamento com uma garagem box. Prédio apesar de remodelado, é antigo, por isso as instalações são bem antigas.

Posto isto, tenho quadro elétrico na box. O disjuntor do quadro principal que leva energia para a box e c16, ou seja 16 amperes e pelo que me disseram será quase impossível passar cabos novos pelo receio de estes não passarem. Sendo assim, qual seria a melhor solução para carregar em cada? Tomada green up 3,2 kWh? Nao devo conseguir carregar muito mais que isso pois nao? Se me conseguirem ajudar era top.

Obrigado.

Re: Ajuda no tipo de instalação a realizar em casa

Enviado: 28 set 2024, 17:06
por civic
Uma ficha CE de 16A e siga, pois se tens uma instalação para 16A na box é o que podes utilizar, não percebi bem qual a duvida, entre uma shucko XPTO e uma vulgar CE prefiro de longe a CE. ;)

Re: Ajuda no tipo de instalação a realizar em casa

Enviado: 29 set 2024, 18:29
por RJSC
Na realidade, se os fios de casa à garagem forem de 2.5mm, com uma tomada CEE ou uma wallbox pode-se utilizar 20A (trocando o disjuntor por 20A).
Normalmente colocam um disjuntor de 16A porque o elo mais fraco no circuito são as tomadas de 16A, mas para evitar que o fio de 2.5mm fique danificado um disjuntor de 20A serve.