Página 13 de 15

Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf

Enviado: 02 abr 2026, 08:08
por civic
Também tenho o mesmo problema, a malta à minha volta tem tudo paineis solares o que eleva muito a tensão da rede, no fim de semana em que tudo está em casa a coisa costuma correr melhor. naõ sei até que ponto a e-redes pode fazer alguma coisa, o que noto é que mesmo de noite a tensão anda muito alta, pelos 235V, pelo menos nesta altura devia andar nos 230V.

Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf

Enviado: 02 abr 2026, 12:01
por Nonnus
É isto que acontece. :snooty:

Imagem

Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf

Enviado: 04 abr 2026, 12:16
por Nonnus
Hoje esta assim:

Imagem

Esta leitura é a saída do diferencial da e-redes que vai alimentar depois a minha casa.

Não sei onde é que isto vai parar.

Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf

Enviado: 04 abr 2026, 13:09
por civic
Este é o problema dos inversores follow grid, é por estas que existem alguns apagões.
Por aqui também está mau, mas nunca vi acima de 253V.

Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf

Enviado: 06 abr 2026, 15:00
por mjr
Já vi 260V em minha casa, curiosamente de noite entre as 21-22h. Nesses momentos o meu inversor híbrido desliga a rede e a casa fica alimentada por baterias, mas limitada à potência do inversor e da energia restante nas baterias (que é normalmente elevada).

Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf

Enviado: 06 abr 2026, 19:04
por Nonnus
Hoje em conversa com dois colegas sobre o problema da tensão elevada foi apresentado duas soluções.

Existem uns aparelhos que se pode ligar antes do diferencial que controla a tensão enviando o excesso para a terra.

Outra solução é instalar um contactor ligado por exemplo a um shelly e assim eu conseguir ligar/desligar da rede por programação, ou remotamente sempre que verificar que o inversor se desliga.

Como já referi pus o ATS em manual para ficar offgrid e assim não corro o risco de se desligar, o único senão é que se por algum motivo ficar sem bateria e sem produção solar fico sem energia em casa.

Ao fazer uma pesquisa achei isto que faz as duas coisas.

https://amzn.eu/d/07upjMl5

Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf

Enviado: 06 abr 2026, 19:39
por civic
Não percebi, esse que mostras desliga no caso de sobretensão, o outro que referes que envia a tensão para a terra? Como assim? Vais aumentar o consumo para controlar a tensão? Como faz isso?

Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf

Enviado: 06 abr 2026, 20:23
por Nonnus
Este que pus o link aparentemente limita tensão aquilo que tiveres programado e tem a particularidade de poder ser controlado remotamente. Como o faz não faço a mínima ideia.

O outro que falei é mais básico e é apenas "mecânico". Na realidade até a poucas horas nem sabia da existência destes dispositivos, ainda estou aprender.

Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf

Enviado: 06 abr 2026, 20:41
por civic
Uma coisa é limitar a tensão, ou seja, se ultrapassar o definido ele abre, outra bem diferente é ele ajustar a tensão para valores mais baixos, isso só acontece à custa de corrente ou resistência, o que, se a lei de Ohm estiver correcta, aumenta o consumo, não vejo outra forma de fazer isto. Aliás, esse é o problema da rede com tanto painel fotovoltaico que leva aos apagões. ;)
Eu gostava de resolver isto, pois quando não estou em casa não consigo que os sistema funcione ok, estando em casa basta aumentar o consumo e a tensão baixa, basta colocar um dos carros a carregar. Acho que a coisa vai melhorar, pois os vizinhos vão mudar para EV o que vai puxar mais pelo transformador baixando a tensão. :lol:

Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf

Enviado: 07 abr 2026, 12:02
por mjr
Sem um aumento significativo do consumo vejo um conversor AC/AC ou um transformador variável com controlo automático. O primeiro penso ser mais exequível, mas deve ser caro.

Esta é uma questão para a eREDES resolver, está fora dos parâmetros aceitáveis da rede, eu é que ainda não me dei ao trabalho, pois já sei que me vou chatear... Entretanto os vizinhos devem estar a ter equipamentos a degradar-se mais rapidamente por causa destes aumentos da tensão.