Material para instalação de tomada de carregamento para VE

Toda a discussão relativa a Pontos de Carregamento também conhecidos por EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) vem para aqui.
Responder
kandalf
Mensagens: 1
Registado: 06 nov 2024, 18:34
Data de fabrico: 01 jul 2023
Capacidade bateria: 26 Ah

Material para instalação de tomada de carregamento para VE

Mensagem por kandalf » 07 nov 2024, 10:22

Comprei um Dacia Spring e vivo num apartamento com garagem sem box, tenho uma arrecadação para as máquinas perto do meu lugar de garagem, mas preciso montar uma tomada apropriada para carregar o meu carro, atualmente estou a usar uma extensão já que o carregador do Dacia é de apenas 10A.
A curto prazo possivelmente vou ter um Tesla por isso quero já preparar o sistema para carregar por volta dos 24A, já que vivo num apartamento posso mudar para 6,9KVa (30A), durante a noite devo conseguir com facilidade dedicar 24A para o carro.
Quero instalar 2 tomadas junto ao meu lugar de estacionamento uma normal (Schuko) que permite até 16A para usar com o carregador do Dácia e uma tomada CEE 32A que vai ser para ligar o carregador para outro veículo mais poderoso, estou a pensar passar cabo de 6mm desde do apartamento até à arrecadação e ao lugar de estacionameto,
A minha lista de material é a seguinte:

1)Quadro Principal:
a) Schneider A9F79232 – Disjuntor bipolar de 32A para proteger o cabo de 6 mm² até o quadro secundário.

2) Cabo 2p+T 6mm

3) Quadro Secundário:
a) Schneider R9R71240 – Disjuntor diferencial bipolar de 40A, 30mA, Tipo A superimunizado (para proteção contra fugas).
b) Schneider A9K17232 – Disjuntor bipolar de 32A para a tomada industrial de 32A.
c) Schneider A9K02116 – Disjuntor unipolar de 16A para a tomada Schuko de 16A.

4) Caixa de distribuição de 8 vias.

5) Tomadas
a) Tomada CEE 32A
b) Tomada Schuko 16A

6) Tubo VD20

Será que alguém mais experiente pode dar a sua opinião sobre o material, especialmente sobre os disjuntores que escolhi.
Em teoria este sistema estava pronto para carregar a 32A mas a realidade é que só vou ter 30A disponíveis mas é mais simples preparar tudo para 32A.

Responder