Não! O probelma é "cegar" os normais na presença de correntes residuais DC inofensivas, mas que impedem o normal funcionamento dos outros!!noway Escreveu: ↑01 jul 2019, 10:14Porque estás a falar sempre deste intervalo de correntes? Com a tua sugestão de 2 diferenciais do tipo B (um de 300mA na entrada e outro de 30mA no EVSE) continuava a não proteger correntes residuais entre os 6mA e os 30mA... porque o mais sensível nesta instalação só reage a correntes superiores a 30mA. Estas já são correntes perigosas? É essa a inconsequência? Para mim é mais ou menos istoApr Escreveu: ↑30 jun 2019, 18:38e entre os 6mA e os 30mA? se houver uma fuga residual DC entre estes valores o tipo B vai ser permissivo e os tipo A vão ficar inibidos de atuar perante uma falha. Não é o perigo das fugas residuais que está em causa, é a consequencia delas nos dimensionamentos já feitos.![]()

Não consigo explicar melhor!