Numa garagem de condomínio o tipo de cabo usado para instalar uma tomada para carregamento no meu parqueamento ligando ao quadro do piso usando as esteiras metálicas disponíveis para o efeito tem de ter alguma característica especial? Sem halogenio?
São 3 fases a 16A e será cabo rigido de 5 condutores 4mm com 60m. É o correto?
Será que me poderiam recomendar lojas na zona de lisboa que vendam cabos a bom preço já que serei eu a fornecer o material ao electricista?
O condomínio exige termo de responsabilidade. É obrigatório pela lei?
Obrigado

Cabo p/ carregamento em parqueamento condominio
-
- Mensagens: 86
- Registado: 28 set 2020, 17:45
- Data de fabrico: 01 jan 2011
- Capacidade bateria: Lisboa
Re: Cabo p/ carregamento em parqueamento condominio
Termo de responsabilidade ou o que entendo como um documento comprovativo de conformidade da instalação por um eletricista certificado penso que é exigível.
Quanto á secção do cobre e segundo as tabelas, para 4 mm² a 16A e sem perda de tensão o máximo de comprimento seriam 39 metros.
Para 6 mm² a 16A seriam 56 metros e para 10 mm² seriam 96 metros. Na prática não sei se estes valores são aplicados.
Quanto á secção do cobre e segundo as tabelas, para 4 mm² a 16A e sem perda de tensão o máximo de comprimento seriam 39 metros.
Para 6 mm² a 16A seriam 56 metros e para 10 mm² seriam 96 metros. Na prática não sei se estes valores são aplicados.